Fire sprængte sikringer på fem mdr..

Få hjælp til indretning af din bolig, eller blær dig med din nye kakkelovn!
Brugeravatar
twinkle
Indlæg: 3974
Tilmeldt: 14. aug 2015, 06:53
Kort karma: 328
Likede indlæg: 6360

Fire sprængte sikringer på fem mdr..

Indlægaf twinkle » 17. apr 2018, 10:08

Vi går og snakker lidt om, hvorvidt vi skal have en elektriker ud og kigge på vores eltavle.

Vi flyttede ind i vores hus den 1/11 sidste år, og i den tid er der gået en sikring i køkkenet intet mindre end fire gange. Huset er fra ‘79, så det er på ingen måder nyt.
Ud over sprængte sikringer oplever vi også, at lyset i køkkenet skifter i styrke.

Er der nogle der har et bud på hvad det kan skyldes, og give lidt råd med på vejen? Hvis vi skal have en elektriker ud, er jeg noget i tvivl om, hvordan jeg skal beskrive opgaven.
0
B - 20.01.18 :dåne:
O - 03.07.20 :lun:
Brugeravatar
Madam Pomfrey
Indlæg: 8894
Tilmeldt: 11. aug 2015, 19:29
Kort karma: 1514
Likede indlæg: 25488

Re: Fire sprængte sikringer på fem mdr..

Indlægaf Madam Pomfrey » 17. apr 2018, 10:11

i har nok for mange af de tunge apperater på samme fase.

I mit køkken kører opvasker, ovn og komfur på samme fase, så jeg kan ikke bruge alle 3 ting på en gang, uden at relæet slår fra.
Skide fedt når man kokkererer til et større arrangement :tie:
3
"Happiness can be found, even in the darkest of times, if one only remembers to turn on the light."
Brugeravatar
Tobywan
Indlæg: 1013
Tilmeldt: 1. sep 2015, 18:12
Kort karma: 74
Likede indlæg: 1965

Re: Fire sprængte sikringer på fem mdr..

Indlægaf Tobywan » 17. apr 2018, 10:20

Få en elektriker ud uanset hvad. Hvis tavlen er fra 79, så få den skiftet til en sikringsløs model, samtidig med at I får det gennemgået generelt.
1
Brugeravatar
Tobywan
Indlæg: 1013
Tilmeldt: 1. sep 2015, 18:12
Kort karma: 74
Likede indlæg: 1965

Re: Fire sprængte sikringer på fem mdr..

Indlægaf Tobywan » 17. apr 2018, 11:11

Når anlægget er så gammelt, så få også lige kontrolleret at der er et HPFI relæ (og ikke HFI). Det bør I få skiftet, hvis det er den gamle model.

https://www.sik.dk/Forbruger/Elsikkerhe ... msafbryder
1
Brugeravatar
twinkle
Indlæg: 3974
Tilmeldt: 14. aug 2015, 06:53
Kort karma: 328
Likede indlæg: 6360

Re: Fire sprængte sikringer på fem mdr..

Indlægaf twinkle » 17. apr 2018, 11:12

Men hvordan er det lige, med de faser :gruble:

I køkkenet er der en sikringsgruppe med tre sikringer. Én til kraftstik (ovn/komfur) og to alm. 10 V sikringer til køle/frys, opvaskemaskine, mikroovn, elkedel og kaffemaskine. Det der oftest kører samtidigt er opvaskemaskine, mirkoovn og køle/frys.

Burde en sikring ikke kunne holde til det?
0
B - 20.01.18 :dåne:
O - 03.07.20 :lun:
Brugeravatar
Ondemand
Indlæg: 1738
Tilmeldt: 16. aug 2016, 06:42
Kort karma: 78
Geografisk sted: Udkanten
Likede indlæg: 5990

Re: Fire sprængte sikringer på fem mdr..

Indlægaf Ondemand » 17. apr 2018, 11:37

Det kan være at jeres forbrugere er meget ujævnt fordelt på faserne. Det ville nok være en god ide at få en elektrikker ud og måle på det.
Jeg tror du mener 10 A sikringer ;)
1
“Tradition is not the worship of ashes, but the preservation of fire.”
― Gustav Mahler
Brugeravatar
twinkle
Indlæg: 3974
Tilmeldt: 14. aug 2015, 06:53
Kort karma: 328
Likede indlæg: 6360

Re: Fire sprængte sikringer på fem mdr..

Indlægaf twinkle » 17. apr 2018, 11:47

Ondemand skrev:Det kan være at jeres forbrugere er meget ujævnt fordelt på faserne. Det ville nok være en god ide at få en elektrikker ud og måle på det.
Jeg tror du mener 10 A sikringer ;)


Garanteret :lol: :-D

Jeg har sendt opgaven i udbud hos sådan en af de der sider, hvor man får tre tilbud uforpligtende... så må vi se, hvor meget det kommer til at koste
0
B - 20.01.18 :dåne:
O - 03.07.20 :lun:
Brugeravatar
KIM K
Indlæg: 1620
Tilmeldt: 17. sep 2017, 17:24
Kort karma: 59
Likede indlæg: 2676

Re: Fire sprængte sikringer på fem mdr..

Indlægaf KIM K » 18. apr 2018, 20:57

twinkle skrev:Men hvordan er det lige, med de faser :gruble:

I køkkenet er der en sikringsgruppe med tre sikringer. Én til kraftstik (ovn/komfur) og to alm. 10 V sikringer til køle/frys, opvaskemaskine, mikroovn, elkedel og kaffemaskine. Det der oftest kører samtidigt er opvaskemaskine, mirkoovn og køle/frys.

Burde en sikring ikke kunne holde til det?


Du mener formentlig sikringer på 10 ampere.
Ampere gange volt = watt ( 10 ampere x 230 volt = 2300 watt)
Dvs. hver gruppe kan yde 2300 watt.

Hvor mange watt husholdningsapparaterne trækker fremgår af manualen eller er påskrevet bag på produktet.
En elkedel trækker eksempelvis let over 2000 watt.
0